Deine Einstellung finde ich Klasse!! So möchte ich meinen Schornsteinfeger überzeugen ,-))) (Heizungsanlage)
Du machst Deinen Strom selber? Wieviel Spannung? 12V- 110V- 230V?? Ist Wichtig für die Kabelquerschnitte!
Für Dein Vorhaben und angenommene 230V reichen NYM 3* 1,5mm². Je eine Leitung in jedes Zimmer, eine Anschlußdose von der ein Schalter, eine Lichtleitung (geschaltet) und eine Steckdosenleitung abgeht. Jedes Zimmer deshalb weil Du dann weißt welche Sicherung rausfliegt- rausgeflogen ist.
Bei langen Fluren oder Durchgangszimmern brauchst Du eine Zuleitung 3*1,5, eine Lichtleitung, eine Steckdosenleitung und einen zweiten Schalter (einen am Eingang und einen am Ausgang), zwischen den Schaltern mußt Du aber 5*1,5 verlegen, dann kannst Du eine Wechselschaltung machen. Nix ist Nerviger als ein Durchgangszimmer mit nur einem Schalter!!!
Pro Zimmer eine Sicherung. Für Nassbereiche (Dusche, Bad, Klo, Waschküche...) einen FI (Fehlerstromschutzschalter) einbauen!
Im Haus alle Eisenteile (Zargen, Heizungsrohre, Wasserrohre, Gasrohre, Badewannen, Duschwannen etc. ) erden!
Das ist in etwa deutscher Sozialbau- Standart mit deutschen NYM- Kabeln! ,-)
Kleiner Tipp:
In die Verteilung einen Schaltschütz einbauen und alle Stromleitungen darüber laufen lassen. Einen Hauptschalter in der Nähe der Ausgangstür. Beim Verlassen des Hauses diesen HS betätigen und das ganze Haus ist Stromlos!

Aber bitte an Dinge denken die auch ohne Personen im Haus laufen sollten (Kühlschrank, Alarmanlage, Radiowecker etc.) diese natürlich ausschließen!!
Nym- Leitungen kann man "natürlich" auch nur Annageln (Nagelschellen!), aber ein Rohr (sieht Scheiße aus!) oder Kabelkanal sind da schon die bessere Wahl. Pure NYM- Leitungen müssen übergemalt werden, sie sind nicht UV- Beständig!!!!
Hoffe das Hilft erstmal ,-)