Re: Fenstereinbau - Dichtwahn
Verfasst: Mo 4. Jun 2012, 19:42
Wie kommst Du zu der Ansicht?luitpold hat geschrieben:^ das ist ein märchen.....
nimm die dichtbänder und gut ist.
Das Forum für Selbstversorgung und Permakultur
https://selbstvers.org/forum/
Wie kommst Du zu der Ansicht?luitpold hat geschrieben:^ das ist ein märchen.....
nimm die dichtbänder und gut ist.
Kopfschüttel.... Kumpel, ich bin u.a. in der Branche beschäftigt, und das nicht erst seit gestern...luitpold hat geschrieben:glaub es einfach, es ist so.
tyr hat geschrieben:Kopfschüttel.... Kumpel, ich bin u.a. in der Branche beschäftigt, und das nicht erst seit gestern...luitpold hat geschrieben:glaub es einfach, es ist so.
Ofenbau?luitpold hat geschrieben:tyr hat geschrieben:Kopfschüttel.... Kumpel, ich bin u.a. in der Branche beschäftigt, und das nicht erst seit gestern...luitpold hat geschrieben:glaub es einfach, es ist so.
so ein zufall aber auch herr kollege,
ich auch.
![]()
tyr hat geschrieben: Ofenbau?
Eigenwillige Mischung, aber warum nicht....^^luitpold hat geschrieben:tyr hat geschrieben: Ofenbau?![]()
und hochbau.
finde ich gar nicht so.....tyr hat geschrieben:Eigenwillige Mischung, .....
tja das sollte ich......tyr hat geschrieben:Dann solltest Du das Problem der zu dichten Räume aber kennen...oder wie löst ihr das?
Normen und technische Vorschriften
Detailliertere Anforderungen findet man in der ÖNORM H 6038 „Lüftungstechnische
Anlagen – Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit
Wärmerückgewinnung“. Unter Punkt 4.1.5 „Feuerstätten“ ist hier folgendes
festgelegt:
„Feuerstätten sind vorzugsweise raumluftunabhängig auszuführen. Wenn
Feuerstätten mit offenen Verbrennungsräumen (raumluftabhängig) verwendet
werden, ist die Verbrennungsluftzufuhr gesondert vorzusehen. Wenn der Unterdruck
im Aufstellungsraum der Feuerstätte gegenüber dem Außendruck mehr als 4 Pa
beträgt, ist sicherzustellen, dass die Abluftanlage automatisch und sicher abschaltet“.
Jaja, das gibts auch^^luitpold hat geschrieben:finde ich gar nicht so.....tyr hat geschrieben:Eigenwillige Mischung, .....
tja das sollte ich......tyr hat geschrieben:Dann solltest Du das Problem der zu dichten Räume aber kennen...oder wie löst ihr das?
lösen? so wie es teilweise eu-weit gültige vorschriften verlangen.....
http://www.kachelofenverband.at/wp-cont ... eftung.pdf
Normen und technische Vorschriften
Detailliertere Anforderungen findet man in der ÖNORM H 6038 „Lüftungstechnische
Anlagen – Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit
Wärmerückgewinnung“. Unter Punkt 4.1.5 „Feuerstätten“ ist hier folgendes
festgelegt:
„Feuerstätten sind vorzugsweise raumluftunabhängig auszuführen. Wenn
Feuerstätten mit offenen Verbrennungsräumen (raumluftabhängig) verwendet
werden, ist die Verbrennungsluftzufuhr gesondert vorzusehen. Wenn der Unterdruck
im Aufstellungsraum der Feuerstätte gegenüber dem Außendruck mehr als 4 Pa
beträgt, ist sicherzustellen, dass die Abluftanlage automatisch und sicher abschaltet“.