Kupferrohr als Wärmetauscher, wie lang?

Sonne, Wind und Feuer
bioke
Beiträge: 162
Registriert: Mi 6. Jul 2011, 16:42

Re: Kupferrohr als Wärmetauscher, wie lang?

#11

Beitrag von bioke » Mi 20. Jun 2012, 09:20

Ich habe gerade mal in den Kreislauf geschaut. Da es eh nur ein überflüssiges Experiment war, habe ich mir um Haltbarkeit keine Sorgen gemacht und weder ph noch sonst was eingestellt. Das Wasser ist eher als braune Brühe zu bezeichnen, aber die Anlage läuft seit 15 Jahren anstandslos (ca 3500W Kühlleistung bei 40W Pumpenleistung) Im geschlossenen Kreislauf ist es also kein Problem, aber zum Duschen? Evtl geht es mit einem Filterelement, aber das kostet dann auch wieder Geld oder muß vom Schrott besorgt werden.

Antworten

Zurück zu „Regenerative Energien und Energiesparen“