Heizungsproblem: Fühler Solar zeigt 125°C

Sonne, Wind und Feuer
Benutzeravatar
emil17
Beiträge: 11096
Registriert: Di 21. Sep 2010, 08:07
Wohnort: In der Schweiz da, wo die Berge am höchsten sind

Re: Heizungsproblem: Fühler Solar zeigt 125°C

#41

Beitrag von emil17 » Sa 17. Nov 2012, 10:28

frodo hat geschrieben: Die 85° im Speicher waren vermutlich der eongestellte, obere Grenzwert der Speichertemperatur. Viele Regelungen schalten dann die Pumpe ab um den Speicher zu schützen, was dann genau so wirkt wie ein Stromausfall
Das darf nur so gemacht werden, wenn der Kollektrorkreislauf hitzefest ist. Sonst müsste zwangsweise ein Wärmeverbraucher eingeschaltet werden, z.B. ein Heizkreis, auch wenn die Heizung auf Aus steht. Das heizt zwar unwillkommenermassen die Hütte, aber es verhindert solche Schäden. Am besten hat es, wer ein Schwimmbecken hat, da kann man einstellen, dass dieses geheizt wird, sobald der Speicher über 85 Grad hat.
Wer will, findet einen Weg. Wer nicht will, findet eine Ausrede.

Antworten

Zurück zu „Regenerative Energien und Energiesparen“